Forum » Witgoed » jacuzzi storing 6cf
EricN
Gepost maandag 24 juli 2023 18:39:07
.
gerard1
Gepost maandag 24 juli 2023 22:15:03
op het app meet ik bij storing 3v over aarde en nul.
aan onderkant zit een schroef waar je aarddraad op kan zetten, ik heb die
verbonden met aardleiding zonder succes.
is het een goed idee om op stopcontact aarde en nul door te verbinden zodat
de 3 v weg is?
EricN
Gepost dinsdag 25 juli 2023 06:53:57
Dat kun je als test proberen. En eventueel met die aardingsschroef experimenteren.
Meestal springt wel de diff als je de aarding en neuter verbind. De spanning is laag maar de stroom kan over de 30 of 300mA limiet komen. Maar het is slechts een experiment en, tijdelijk!!
Persoonlijk zou ik eerst met die aardingsvijs wat experimenteren. Steek ze met een pin in de grond bv.
Maar bovenal zou ik via reverse engeneeering gaan kijken hoe de print de aardinsmeting verricht waardoor de oorzaak duidelijker wordt, en kijken of er iets stuk is op die print.
PS: hoe heb je vastgesteld dat er geen verlies op de interne onderdelen zit? (Motor, sensoren, weerstanden...). Hebben die onderdelen nog aarding?
gerard1
Gepost dinsdag 25 juli 2023 21:00:50
wat bedoel je met"reverse engeneering "?
alle aarddraden hebben nul ohm t o v aarde
alle onderdelen hebben geen lek naar aarde
print zit in polyester gegoten, geen bolle elco,s en verbrande ond.
EricN
Gepost dinsdag 25 juli 2023 21:19:06
Reverse engineering is een schema opstellen vd print door elke baan en component op te tekenen en alzo de werking trachten te begrijpen. Gezien dat ingegoten zit is dat dus niet mogelijk. Helaas
Logica volgende:
Toestel werkt
Toestel werkt niet meer
Iets is dus stuk
De melding is iets met aarde te maken
Meest aannemelijke dat veel stuk gaat is verwarming
Verwarmingsfouten zijn veelal aardingsproblemen
Aardingsproblemen meet je met een 1000v megger
We vragen naar een meggermeting
Er wordt nooit bevestigend gereageerd
We veronderstellen dus : nope
Kun je ons van deze veronderstelling bevrijden?
smd
Gepost woensdag 26 juli 2023 21:17:25
Een verschil met 3 V tussen aarde en Nul is voor de Jacuzzi "not done", dus je nul probleem eerst oplossen (of aardings probleem met electrode bij huis)
gerard1
Gepost donderdag 27 juli 2023 14:32:23
ik heb nul en aarde aan elkaar verbonden, dan blijft knop van bult in snoer er uit klappen.
ik heb ook de bout aan onderkant aangesloten op het aardpunt van app ,lijkt
mij net zo goed of beter dan pen in de grond steken (als grond droog is zal het wel helemaal niets doen) ,nu met nat weer werk ik niet buiten.
als het een aardlek is dan zou app toch zonder aarde moeten werken?
ik ben nog op zoek naar een megger app.
EricN
Gepost donderdag 27 juli 2023 14:43:16
Dan vermoed ik dat je de neuter/aarding verbinding ná de bult gedaan hebt ipv in het stopcontact.
De foutmeldig betreft volgens mij geen aardlekmeting maar een zweefspanningsmeting vh aardcontact. De bult is wel een diff. Je kan niet veilig genoeg zijn met 230v aan je.....
[Bericht gewijzigd door EricN op donderdag 27 juli 2023 14:45:34 (48%)
smd
Gepost donderdag 27 juli 2023 15:08:46
Je kan ook de aarding van je netsnoer verbinden met de bout aan onderzijde, wat doet jacuzzi dan?
gerard1
Gepost zondag 30 juli 2023 13:17:55
beste smd dat geeft zelfde melding en aarddraad uit stopcontact verboden met bout aan onderkant idem.
gerard1
Gepost donderdag 3 augustus 2023 14:53:14
ik heb de aarde van netsnoer losgemaakt en amp meter tussen gezet, bij start
geeft meter 1,5 ua aan en na foutmelding nul ua.
je hoort een relais schakelen bij foutmelding.
mvdk
Golden Member
Gepost donderdag 3 augustus 2023 15:00:28
Op 18 juli 2023 16:22:13 schreef gerard1:
ik heb straalkachel 2000w op fase en aarde gezet, dan meet ik aarde- nul
4v dus oke.
als ik stekker in stopcontact steek zie ik dispay (zie foto) kan je daar iets mee?
Op welke plek in de installatie heb je dat experiment gedaan?
Het beste doe je dat via het snoer waarmee de jacuzzi in het stopcontact zit. Het lijkt erop dat ergens de aardleiding/beschermleiding onderbroken is.
Ag nee, sorry, dat experiment van 27 juli geeft aan dat dat goed is.
gerard1
Gepost zaterdag 5 augustus 2023 22:37:24
ik had de meting gedaan in het app.
ik heb nu op de stekker gemeten, meter op stand ua geeft 4v gelijkstroom aan
als ik meetdraden omdraai heg ik --4v, en nul amp. na start, nu weerstand van 33k in serie gezet met aarddraad geeft 0v en nul amp. zelfde melding
met r 1k 0,1v idem, 180 ohm is 0,6v idem, 18 ohm is 3v idem, 3,3 ohm is 5v
klacht idem.
smd
Gepost zondag 6 augustus 2023 19:09:51
word een vervelende dit.. kan ook defecte CPU zijn..
gerard1
Gepost zaterdag 12 augustus 2023 22:27:17
ik ben bij een zaak geweest en daar hebben ze alle onderdelen afzonderlijk
gemeggert, alle onderdelen geen lek naar aarde.
smd
Gepost zondag 13 augustus 2023 18:58:12
dan mn antwoord boven jou bericht..
mvdk
Golden Member
Gepost zondag 13 augustus 2023 20:26:36
De hele jacuzzi meegenomen naar die zaak? En na het meten ook even aangesloten en laten werken?
gerard1
Gepost dinsdag 15 augustus 2023 23:04:16
de hele jacuzzi bestaat uit 2 pompen en een verwarming, dat samen met stuurprint wat bediend word door display.
na meggeren zelfde foutmelding
ik ben wel wat wijzer geworden: er zijn 2 ptc verwarmingen, die meten los
1 kohm, nu gewoon 230v opgezet en verbruikersmeter in serie dan gaat verbruik binnen 5 sec van 1 naar 8 amp, dus oke
ik ga gewoon verwarming en pomp 230v geven dan verwarmt hij hele jacuzzi
alleen wordt water dan te warm natuurlijk omdat thermostaat niet werkt
zender van thermostaat met bij 22 graden los 50 kohm
daar moet ik nog een schakeling voor vinden om die te regelen.
gerard1
Gepost zondag 10 september 2023 17:12:10
eindelijk heb ik de oorzaak gevonden.
ik heb de achterkant van de print die in de polyester gegoten zit weggeslepen.
daar soldeerplekken vrij gemaakt om te meten
de print is dus stuk, niet de aardleiding maar de print die aardleiding controleert.
allen bedankt voor het meedenken, we zijn weer wat wijzer.
smd
Gepost zondag 10 september 2023 19:17:51
Dan nog de defecte component vinden en klaar, kit/ polyester kan je ook wegkrabben..
gerard1
Gepost donderdag 9 november 2023 21:12:05
ik ben aardig bezig op de print.
op de print zitten 2 voedingen
1 gaat naar zekering is stuk dan naar trafo 9v is stuk dan naar stabilisator
na stab heb ik een schema gemaakt
begrijpt iemand deze schakeling?
het aardpunt ligt aan de aarddraad van het net, en de nul ligt aan de -- van
voeding.
hoe controleert deze schakeling of aarde werkt?
5v punt maakt met rest van schakeling geen contact, alle defecten ond vervangen en 5 v uit stab maar nog foutmelding, verder in de buurt alleen 2
smd ic,s en wat weerstandjes
© 1999-2024 Stichting Circuits Online · Privacyverklaring